Доброго времени суток, уважаемые!
Я не то, что бы начинающий, я человеки не имеющий ни какого отношения к электрике, по этому прошу простить меня за глупый вопрос и, возможно, не точную формулировку.
Подскажите пожалуйста, как можно расчитать допустимую нагрузку для автоматического выключателя SF1 B10 (возможно правильней - порог срабатывания)? Что вообще за зверь такой SF1, каковы его характеристики и что такое B10? Возможно есть какой то справочник, в котором можно найти эту информацию?
Спасибо!
SF1 - порядковое обозначение на схеме, к нагрузке не имеет никакого отношения.
B10 - характеристика и номинал автомата:
"В" - определяет кратность тока при котором автомат гарантированно сработает 3-5*Iном, иначе говоря, при коротком замыкании с током не менее 30-50А автомат отключит нагрузку.
"10" - номинальный ток автоматического выключателя, то есть, номинальная нагрузка линии не более 2,2 кВт (упрощённо)
vladimirse
1.2.2015, 14:32
Добрый человек, огромное спасибо!!! Вы мне очень помогли!